J'ai remplacé la carte de mon Axovia 220A par une carte compatible(SGA 6000).
A la mise en service, le voyant G clignote 2 fois et après avoir appuyé sur le bouton poussoir...
Bonjour,
Compatible, peut-être que oui...
Quelle référence avez-vous commandée et reçue ?
Le voyant pourrait s'allumer fixe après les paramétrages réussis.
j'ai un sga 6000 de 10 ans et il fonctionne de façon aléatoire.
J'ai changé les cellules depuis un an et cette fois l'ouverture de la porte est très difficile.
l'ouverture...
Bonjour,
"""Un des 2 battants est très difficile à ouvrir et il fait un bruit de pale assez fort contrairement à l'autre"""
Pouvez-vous expliquer un peu plus ?
Bonjour nous avons fait les branchements de notre moteur de portail mais rien ne fonctionne et le bouton POWER clignote est-ce normal. Si quelqu'un peux nous aider merci
Bonjour nous avons fait les branchements de notre moteur de portail mais rien ne fonctionne et le bouton POWER clignote est-ce normal. Si quelqu'un peux nous aider merci
bonjour,
ma porte de garage avec moteur rollixo IO commence a s'ouvrir puis s'arrete en cours et le voyant de l'anti chute s'allume et reste fixe et donc la porte est...
Bonjour,
Il n'y a pas de fusible dans ces boîtiers.
Le problème doit être plus sérieux.
Avec les orages récents et la canicule, les boîtiers souffrent.
Quel modèle de...
Bonjour nous avons fait les branchements de notre moteur de portail mais rien ne fonctionne et le bouton POWER clignote est-ce normal. Si quelqu'un peux nous aider merci
On n'achète pas des trucs si on n'a pas la qualification pour les monter ou on s'adresse à une personne compétente !
Ce matériel fonctionne si on l'installe convenablement.
Bonjour
Il a beaucoup plu et de l' eau est entrée dans le moteur de mon portail coulissant le moteur semble fonctionner mais n à plus aucune mémoire donc le portail ne s ouvre...
Vu les conditions dans lesquelles votre matériel a été exposé, il serait bon de réviser la partie mécanique du moteur avant de réparer ou remplacer le boîtier électronique.