Pendant cette période, le pilotage et le réglage de vos équipements seront indisponibles via votre application TaHoma. Vos scénarios déjà programmés resteront disponibles et fonctionnels. L’engagement de Somfy pour maintenir le meilleur niveau de performance de nos solutions connectées reste notre priorité, nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Vous pouvez retrouver plus d’informations via ce lien.

L’équipe des Yellows.

Question en attente de réponse

Pilotage mode réduit d'une chaudière

Bonjour
Je dispose d'une chaudière qui est actuellement pilotée par une régulation loi d'eau sur température extérieure.
Cette régulation permet de piloter 2 zones distinctes de chauffage (RDC + Etage).
Elle offre en outre 2 entrées contacts secs pour basculer en mode réduit (qui correspond à un abaissement de la température ambiante sur chaque zone).
Je souhaite piloter ces entrées contacts sec via des équipements somfy qui seraient connectés à ma SomfyBox.
Quelles solutions puis-je envisager ?

Merci de votre retour

Pierre-Marie C.
Pierre-Marie C.

Pierre-Marie C.

Niveau
1
141 / 750
points
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    92290
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    257 avenue Division Leclerc
    Ville:
    Châtenay-Malabry
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Activité professionnelle:
    Ingénieur en courants faibles

    Bonjour,
    Si votre contact sec (fermé) pilote le réduit, alors le même contact (ouvert) pilote le confort...
    Un simple thermostat contact sec Référence 2401243 (filaire) ou Référence 2401242 (sans fil) fera l'affaire, à raison de 1 par zone de chauffage.

    Haut de page