Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai un volet Budendorf qui se commande avec un inverseur filaire. En remplaçant l'interrupteur filaire par un interrupteur filaire Somfy RTS, j'ai observé que le moteur du volet continuait son fonctionnement en fin de course (montée et descente). J'en ai déduis que pour le volet Budendorf, commandé par un inverseur Budendorf, la détection de fin de course se faisant au niveau de l'interrupteur (pas de réglages au niveau du volet). Ma question : en conservant l'inverseur budendrof, puis-je utiliser le micro-récepteur Somfy RTS pour cet ensemble volet roulant et inverseur Budendorf tout en préservant le rôle de l'inverseur dans les fins de courses ?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Pour ma part, je ne suis pas sur qu'un inverseur filaire fasse office de fin de course.
Bonsoir
pour fonctionner, le micro-récepteur Somfy a besoin d'une phase et d'un neutre permanent !
Ca peut-être un frein à ce que vous voulez faire !
Il serait bien effectivement de savoir combien de fils, quelle tension, et la fonction de fin de cours avec l'inverseur BUB..
Bonsoir
vous ne pouvez pas remplacer vos inverseurs par du Somfy (ou autre d'ailleur...) car ils intègrent la gestion des fin de courses dans l'inverseur...
C'est une horreur ces volets filaires et il n'y a pas de solution !
Même avis que Philippe,
Aucune solution avec ce type de commande filaire.
L'inter qui intègre la gestion des FdC n'est plus le maître, c'est le micro module qui devient maître, et lui, ne gère pas les fonctions de fdC.
Oui, vous pourrez coller cette solution dans une de vos réponses.
Ce n'est pas ce