Cette question a été résolue
bonjour, les battants s'ouvrent et se ferment normalement. Le problème est que les cellules détectent les obstacles à l'ouverture et se referment tout de suite et complètement! Gare à la casse! Pas de détection à la fermeture. Si j'attends l'arret complet (ouverture ou fermeture), je rentre et je sors sans problème. Solution d'attente. Je n'avais pas de problème avec mon ancien SGS 500. merci
Bonjour,
M1 et M2 sont branchés à l'envers.
Inversez les fils sur les borniers du boitier électronique.
Tenez-nous informé.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
50% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
Même réponse que Michel, mauvais câblage des moteurs.
Après correction, il faudra faire une remise à zéro du système et recommencer la mise en service.