bonjour
impossible de réinitialiser un volet oximo rts
après la double coupure le volet ne fait pas le mouvement de 5s et je ne peux pas inverser le sens de montée/descente. si je continue la procédure je peux monter le volet mais je suis obligé de laisser le doigt sur le bouton et il s'arrête en cours de route. pour rependre la montée je suis obligé de donner une impulsion sur descente puis de reprendre la montée.
de plus j'ai un deuxième volet qui ne monte que de 10cm puis il s'arrête. quelqu'un pourrait m'aider?
merci
Bonsoir
avez-vous bien respecté les temps de coupure ?
aidez-vous de ces vidéos:
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
67% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
bonsoir Jean-luc
merci pour la réponse mais j'avais déjà les vidéos
je vais essayer de nouveau en augmentant un peu les temps de coupure et remise en route
j'ai fait mes essais en comptant et je n'ai peut être pas laissé assez de temps surtout pour les 2s