Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 28 Novembre 2023, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes. Le service sera également perturbé pour les utilisateurs équipés de Connexoon.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

 

Question en attente de réponse

Actionnement SGA4100 avec visiophone Legrand

Bonjour,
puis-je actionner un SGA4100 avec un visiophone Legrand ? Voici les caractéristiques des deux sorties du visiophone:
Gate lock: 12/24V AC/DC, 1A
Door lock: 18V, 4A à impulsions, 250mA maintien.
Merci pour votre retour.

F W.
F W.

F W.

Niveau
0
23 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir

    si votre visiophone est équipé d'un contact sec, (comme un bouton poussoir), il faut le raccorder sur les bornes 3 & 4 du SGA.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Manque de précisions !
    Fournissez la doc de votre Visio, sa référence ou un lien.

    F W.
    F W.

    F W.

    Niveau
    0
    23 / 100
    points

    Bonjour,
    il s'agit du Visiophone filaire LEGRAND Miroir 7'': https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/visiophone-filai...
    (reference Legrand: Ref. 3 692 20 )

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Cela devrait fonctionner en reliant directement (sans transformateur) les bornes G- et G+ au boîtier du SGA.
    3 et 6 pour une ouverture totale.
    ou 3 et 5 pour une ouverture piéton, un seul battant.

    F W.
    F W.

    F W.

    Niveau
    0
    23 / 100
    points

    Bonjour, dans le manuel du SGA il est écrit qu'il faut un contact non alimenté, quand je vois les caractéristiques de mon visiophone j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit donc d'un contact alimenté...je ne voudrais pas prendre le risque de flinguer le SGA.....

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Le contact est alimenté si on met un transformateur comme sur le dessin Legrand.
    Sans transformateur, cela devient un contact sec que vous reliez directement au 2 bornes du SGA et cela va fonctionner.
    Sur un boîtier ON/OFF à 4 voyants:
    3 et 6 pour une ouverture totale.
    ou 3 et 5 pour une ouverture piéton, un seul battant.

    Sur un boîtier BUS 5 ou 6 voyants, aux bornes 3 et 4.