Question en attente de réponse
Bonjour,
puis-je actionner un SGA4100 avec un visiophone Legrand ? Voici les caractéristiques des deux sorties du visiophone:
Gate lock: 12/24V AC/DC, 1A
Door lock: 18V, 4A à impulsions, 250mA maintien.
Merci pour votre retour.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir
si votre visiophone est équipé d'un contact sec, (comme un bouton poussoir), il faut le raccorder sur les bornes 3 & 4 du SGA.
Bonjour,
Manque de précisions !
Fournissez la doc de votre Visio, sa référence ou un lien.
Bonjour,
il s'agit du Visiophone filaire LEGRAND Miroir 7'': https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/visiophone-filai...
(reference Legrand: Ref. 3 692 20 )
Bonjour,
Cela devrait fonctionner en reliant directement (sans transformateur) les bornes G- et G+ au boîtier du SGA.
3 et 6 pour une ouverture totale.
ou 3 et 5 pour une ouverture piéton, un seul battant.
Bonjour, dans le manuel du SGA il est écrit qu'il faut un contact non alimenté, quand je vois les caractéristiques de mon visiophone j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit donc d'un contact alimenté...je ne voudrais pas prendre le risque de flinguer le SGA.....
Bonjour,
Le contact est alimenté si on met un transformateur comme sur le dessin Legrand.
Sans transformateur, cela devient un contact sec que vous reliez directement au 2 bornes du SGA et cela va fonctionner.
Sur un boîtier ON/OFF à 4 voyants:
3 et 6 pour une ouverture totale.
ou 3 et 5 pour une ouverture piéton, un seul battant.
Sur un boîtier BUS 5 ou 6 voyants, aux bornes 3 et 4.