Bonjour,
Je souhaite commander ma chaudière à distance avec ma Tahoma, mais j'ai besoin de 3 états différents pour le faire. (Confort, Reduit et automatique).
Je souhaiterai donc détourner le récepteur 1841022 qui possède 2 contacts secs, avec laquelle je peux donc avoir 4 états différents.
Mes questions sont :
Comment se comporte les relais lors d'une commande par la Tahoma?
Sont-ils commandés pendant un court instant, ou bien en permanence?
Et enfin, peux-t-on avec un scénario, commandé par exemple les 2 sorties en mêmes temps, puis avec un autre scénario, commandé juste une sortie?
A moins qu'il existe un autre récepteur pour mon application spécifique?
Merci pour vos réponses
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Le récepteur 1841022 ne vous permettra pas de gérer 4 états (relais NO impulsionnels).
OK merci,
C'est plus l'impulsionnel qui m'embête.
Existe-t-il un récepteur avec contact sec "non impulsionnel"?
Bonjour,
Le module 1D contact sec Z-Wave Plus QUBINO Ref: QUB_ZMNHND1
Il est compatible Tahoma.
ou le Fibaro FGS-212
Avec la clé Zwave, bien sur, voir ici https://boutique.somfy.fr/cle-zwave-pour-tahoma.html
Point de Z-Wave sans la clé sur Tahoma évidemment !
Effectivement ce sera plus simple en Zwave.
En plus ils font un module avec 2 relais, ce qui pourrait me servir pour mes 3 états différents.
Merci à vous
Pour info, le qubino n'est pas vraiment à contact sec.
La tension d'alim doit-être la même que la tension de sortie des relais.
Sur le Fibaro par contre oui. Il s'agit de vrai contacts secs.
Ce dont j'ai besoins pour ma chaudière qui ne fonctionne, ni en 24V, ni en 230V au niveau du forçage du mode de fonctionnement.
Effectivement il y a une petite confusion.
Le ZMNHND1 est bien à contact sec. (mais un seul relais)
J'ai regardé le ZMNHBD1 à 2 relais qui lui n'est pas en contact sec.
Comment puis-je savoir quel relais est commandable ou non avec la Tahoma?
Dans la liste de compatibilité, même le 1 relais n'apparait pas.
Vous trouverez les modules Z-Wave compatibles Tahoma sur ma boutique, dans la rubrique récepteurs Z-Wave.
Bonjour Vincent,
Le module 1D contact sec Z-Wave Plus QUBINO est compatible Tahoma, après l'appairage l'icône se présente comme une prise, et cerise sur le gâteau il a le retour d'information, un vrai petit bijoux ce module!
Tous les modules récepteurs Z-Wave ont exactement le même comportement sur Tahoma, qui est très simpliste :
Récepteurs On/Off = Prise
Récepteur variateurs = Lampe variable
Et bien sur le Z-Wave offre le retour d'information, bien avant l'apparition du io...
Bonsoir à tous.
Finalement, je n'ai besoins que de deux contacts sec pour ma chaudière.
Chauffage = 2.2kohm
Réduit = 3kohm
Automatique = En l'air
J'ai trouvé un module qui a 2 contacts sec mais en Enocean.
http://www.steute.fr/fr/wireless/produits/recepteurs-radi...
Quelqu'un connais ces modules?
Sont-ils compatible avec Tahoma?
Je vais attendre la réponse.
Je ne pense pas l'acheter si je ne suis pas sûre qu'il fonctionne.
Une autre question cependant peu être un peu hors sujet, mais comment se fait-il qu'il y ai des appareil compatible et d'autre non?
Un protocole (Enocean ou Zwave) n'est-elle pas censé être "standardisé" et donc compatible ?
Bonjour,
Je ne répondrai que sur le module 1D contact sec Z-Wave Plus QUBINO que j'utilise rien d'autre point barre!!
Ok merci pour les infos, je préfère partir sur quelque chose de connu qui fonctionne.
Ça y est le matériel est commandé.
Encore 2 questions du coup:
-Dans la notice il est préciser qu'il faut être à moins d'un mètre pour l'inclusion. Est-ce pour des raisons de sécurité?
-On peut rajouter une sonde de température sur le module, mais la Tahoma peux-t-elle avoir le retour d'info?
Bonsoir,
Pour l'inclusion ce n'est pas pour la sécurité mais simplement qu'il faut être proche de Tahoma pour l'appairage.
La sonde de température ne fonctionne pas avec Tahoma.
Vous ne pourrez pas gérer 3 états (Confort, Réduit et automatique) avec le module Qubino, achat inutile mais vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Je ne l'ai pas précisé, mais j'ai pris 2 modules Qubino pour le faire.
Un pour forcer mon mode confort, un pour mon mode réduit.
Le mode automatique étant patte en l'air, pas besoins de faire plus. J'ai bien mes trois états.
Pas d'achat inutile donc.
Ca va être pratique...
Comment va réagir votre chaudière si vous envoyez des ordres contradictoires ou non simultanés ?
Elle est prevut pour cela. Il y a une entrée "modem" sur ma régulation qui est prioritaire. C'est uniquement le mode de fonctionnement qui est prioritaire.
Par exemple si je force le mode confort, elle va me réguler a la température du mode confort. 20 degrés par ex.
J'ai déjà essayé cela fonctionne très bien.
Le but est uniquement de pouvoir commander le mode de fonctionnement à distance. Par exemple un oublie de coupure avant une absence, ou une mise en route juste avant de rentrer de vacances...
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai reçu le matériel, câblé, programmé...
Ça fonctionne très bien.
Même si peu de personne ont le même équipement que moi (Tahoma et chaudière GSU de Rotex), je vous transmet le schéma au cas où quelqu'un en aurait besoins pour autre chose dans la même idée.
A plus
Bonjour Vincent,
Génial ! pas d'autre mot, effectivement d'autre personnes pourrait s'inspirer de votre idée.
Comment avez vous trouvé la conception de ce QUBINO ?
Ces modules sont bien fait et facile à installer.
Relativement petit pour leur utilisation de base, c'est à dire à intégrer dans une boite avec un interrupteur.
J'en reprendrai plus tard pour d'autre application c'est probablement sur.
Dommage pour mon cas qu'un double contact sec n'existe pas pour Tahoma.
Dommage également que toute la partie électronique soit moulée. Cela ne permettra pas de remplacer le relais dans quelques années...
Sinon, pour l'intégration de mon 2 ème module j'ai eu des problèmes.
Pour le premier, pas de soucis, du premier coup. J'ai débranché le premier pour brancher le 2 ème et j'ai eu du mal à l'intégrer ce dernier.
Est-ce parce le premier était débranché?
Ou faut-il un certain temps entre 2 intégrations de 2 modules différents?
bonjour,
pour l'inclusion j'ai utilisé la fonction "automatique" avec une alimentation 24v ça marche à tout les coups!
Moi aussi mais avec une fiche secteur 230V.
Le premier aucun soucis, le deuxième j'ai mis beaucoup de temps.
J'ai essayé en automatique, en restant sur S1 ou en faisant des impulsions sur I1. C'est après au moins 10 essais que j'y suis arrivé...
L'essentiel est le résultat...
Je vais me lancer dans d'autre projet mais je vais ouvrir un autre post puisque hors sujet du coup.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Vincent a répondu
Sylvain a répondu
Vincent a répondu
Sylvain a répondu
Vincent a répondu
Vincent a répondu
Vincent a répondu
Robert a répondu
Vincent a répondu
Robert a répondu
Sylvain a répondu
Vincent a répondu
Vincent a répondu
Sylvain a répondu
Robert a répondu
Vincent a répondu
Robert a répondu
Vincent a répondu
Robert a répondu
Sylvain a répondu
Robert a répondu
Vincent a répondu
Robert a répondu
Vincent a répondu
Vincent a répondu
Robert a répondu
Sylvain a répondu
Robert a répondu
Sylvain a répondu
Vincent a répondu