Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

j'ai 220V au lieu de 24V sur feu orange

Bonjour
l'ampoule de mon feu a grillé à l'installation, j'en ai installé une seconde, idem,
je mesure 220V au lieu de 24 V au niveau de la sortie feu sur la carte électronique, et par voie de conséquence idem au culot de l'ampoule
motorisation FREEVIA 300
produit défectueux? nb c'est dangereux à plusieurs titres, j'ai pris un coup de jus lors des tests au culot...et en cas de défaut d'étanchéité du feu...
les branchements sont tellement simples que je ne vois pas ce que j'aurais mal fait.
merci

stephane R.
stephane R.

stephane R.

Niveau
0
22 / 100
points
  • Partager cette question
    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Stéphane,

    D'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vous ayez branché le feu orange sur la sortie de l'éclairage de zone (bornes LIGHT) et non sur la sortie du feu orange clignotant (bornes FLASH), avez-vous vérifié ?

    Bonne journée,

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (1)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    stephane R.
    stephane R.

    stephane R.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    HS je ne sais pas , puisque le portail s'ouvre et se ferme normalement et que le feu s'allume fixe si je mets une ampoule 220V.
    peut être quelque chose de mal câblé à l'intérieur que je pourrais corriger si le SAV me donne la marche à suivre.

    stephane R.
    stephane R.

    stephane R.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Vite le goudrons et les plumes....,
    vous avez raisons les gars....j'ai branché sur light au lieu de flash....CQFD
    merci de votre aide, comme quoi lire les notices correctement sert.
    en tout cas merci

    Haut de page