Question en attente de réponse
Bonjour?
Je n'arrive pas à faire l'appairage de mon capteur de consommation électrique. Je pense que c'est peut-être à cause de mon raccordement du tore sur le disjoncteur différentiel (la phase qui vient au dessus du disjoncteur différentiel à gauche) qui protège les 9 disjoncteurs des prises comprenant 12 câbles de phases dont un de 6 mm². Il est claire que je ne peux pas tous les faire passer dans le tore !
Je joint des photos de mon installation.
La photo du haut représente les prises et le disjoncteur différentiel à gauche. Le tore est derrière il ne se voit pas.
La photo du bas à gauche montre l'éclairage + VMC + VR avec le capteur sur la droite
La photo du bas à droite montre le compteur avec les contacts de téléinformation.
Merci pour votre retour d'expérience.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Il n'y a aucun rapport entre les tores et l'association à Tahoma.
Même sans tore vous devez pouvoir associer le capteur à Tahoma.
Le cas échéant, rapprochez Tahoma pour qu'elle soit à portée radio du capteur.
L'appairage se fait en 2 fois : Capteur de conso + ballon et chauffage fil pilote.
Après plusieurs heures à tenter d'appairer mon capteur de consommation électrique, j'ai compris l'erreur qu'il y a dans le manuel d'utilisation. Il faut procéder ainsi :
Pour appairer le capteur de consommation, faire un appui bref sur le bouton programmation du capteur jusqu’à ce que les voyants (2 verts et 1 rouge, LED d’information) s’allument. Faire un 2nd appui (4s) sur le bouton programmation, les voyants verts clignotent rapidement pour indiquer que la demande a été prise en compte, le produit est prêt à être ajouté dans TaHoma®.
Cliquer sur le symbole «d’engrenage» sur la page d’accueil de l’interface TaHoma. Sélectionner l’onglet «IO», cliquer sur «Ajouter» puis suivre le déroulement à l’écran.
Bonjour,
Je remonte ce sujet, car je pense faire l'acquisition de ce capteur de consommation électrique.
Cependant, n'ayant pas trouvé l'information dans la documentation (diamètre intérieur du tore), je m'adresse à vous.
Je dispose de 8 radiateurs électriques et je souhaiterais savoir s'il était possible de faire passer les 8 fils électriques dans le tore .
Par avance, merci
Bonjour,
Vous pourrez faire passer les 8 fils dans le tore.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question