Solarset ne marche pas

Evolvia 400 marche bien avec 220v - avec Solarset le voyant STATUT clignote 1 impulsion
Les deux voyants a cote des batteries sont allume (Motor vert et Solar orange)
Le voltage de le fcable entre les batteries et le moteur est 10.3v
J'ai achete le Solarset en 2016

Malcolm S.
Malcolm S.

Malcolm S.

Niveau
0
66 / 100
points
  • Partager cette question

    Bonsoir,
    Il semblerait que le régulateur soit défectueux.
    Mais, attendre l'avis des Yellow's pour confirmation.
    Vous aurez une réponse sur ce post.
    Bonne soirée.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (2)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Malcolm S.
    Malcolm S.

    Malcolm S.

    Niveau
    0
    66 / 100
    points

    le tension entre rouge et noir est 10.3 v

    Malcolm S.
    Malcolm S.

    Malcolm S.

    Niveau
    0
    66 / 100
    points

    Excuse moi Sylvian, il etait sombre quand j'ai recu votre deniere message

    Le tension sur batterie 1 est 13.40v, et batterie 2 est 13.25v

    Malcolm S.
    Malcolm S.

    Malcolm S.

    Niveau
    0
    66 / 100
    points

    Le tension sur les fils rouge et noir est 10.5v

    Il y a quelque chose qui va pas dans les mesures !
    Pourriez vous débrancher les deux fils sur les bornes 1 du contrôleur puis prendre à nouveau la tension sur entre le fil rouge+ et le noir- sur les batteries.

    Malcolm S.
    Malcolm S.

    Malcolm S.

    Niveau
    0
    66 / 100
    points

    D'accord - maintenant le tension sur +ve batterie A et -ve batterie B est 27.0v

    Donc, je pense que le fils entre le panneau et le controleur (#2) marche bien - peur-etre le problem est le fils (#3) entre le controleur et le moteur (?)

    C'est possible de m'envoyer une autre svp?

    Malcolm S.
    Malcolm S.

    Malcolm S.

    Niveau
    0
    66 / 100
    points

    Je n'ai pas recu une reponse depuis jeudi......

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Malcolm,

    D'après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que votre contrôleur de charge soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais donc avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.

    Bonne journée,

    Malcolm S.
    Malcolm S.

    Malcolm S.

    Niveau
    0
    66 / 100
    points

    Merci a Sylvian et Thomas - un neuf controleur de charge a resolu ma probleme - mon Evolvia 400 avec Solarset marche bien