Chers Utilisateurs,

Nous vous informons que le dysfonctionnement concernant les serveurs MyFox est désormais résolu. Nous vous recommandons d’effectuer un reset de votre centrale afin de la resynchroniser avec le serveur. :
  1. 1. Débranchez les câbles électriques et RJ45.
  2. 2. Dévissez le capot arrière.
  3. 3. Retirez les piles.
  4. 4. Appuyez sur le bouton reset pendant 5 à 10 secondes.
  5. 5. Remettez les piles.
  6. 6. Rebranchez les câbles électriques et RJ45.


Si le dysfonctionnement persiste, merci d’ouvrir un ticket directement depuis votre espace MyFox.

Bien cordialement,

L’équipe des Yellow’s – SOMFY  

Cette question a été résolue

Branchement recepteur universel rts pour moteur de garage motorlift 500?

Pouvez vous m'indiquer le branchement pour mon recepteur universel rts à mon moteur de garage motorlift 500?
Merci pour votre aide.

Jean-Luc H.
Jean-Luc H.

Jean-Luc H.

Niveau
0
37 / 100
points
  • Partager cette question
    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Avec un morceau de fil dénudé aux deux bout, faites toucher brièvement la borne rouge et la blanche à coté.

    Voyez si cela déclenche la mise en route du moteur.
    Touchez encore et voyez si ça s'arrête et repart si vous toucher encore ...

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (1)

    50%

    50% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Fournissez la doc de votre Motorlift.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Si vous avez la doc, regardez l'illustration 22 pour le raccordement du contact sec.
    Le plus compliqué sera de trouver l'alim sur ce moteur, un transfo sera peut-être nécessaire.

    Comme dit Robert, montrez votre doc.
    Et si possible, montrez aussi des photos de l'électronique avec les borniers de la motorisation.

    Jean-Luc H.
    Jean-Luc H.

    Jean-Luc H.

    Niveau
    0
    37 / 100
    points

    Bonjour Richy malheureusement la doc ne dit pas grand chose je vous mets des photos en piéce jointe. Y a déjà un transfo 24v

    Jean-Luc H.
    Jean-Luc H.

    Jean-Luc H.

    Niveau
    0
    37 / 100
    points

    Bonsoir Richy j'ai essayé avec le fil dénudé nickel ça déclenche la mise en route du moteur. Je suppose qu'il faut que je relie un fil borne rouge et blanche au recepteur sur les bornes 3 et 4?
    Pour l'alimentation 24v je peux la prendre ou?
    Merci

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Mesurez la tension sur les bornes rouge et grise.

    Haut de page