Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

Comment faire l ouverture de portail coulissant avec somfy elixo optimo 24v rts

Surt quel connecteurvle brancher

Guillaume B.
Guillaume B.

Guillaume B.

Niveau
0
52 / 100
points
  • Partager cette question
    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir,
    Voici la notice.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (1)

    50%

    50% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Guillaume B.
    Guillaume B.

    Guillaume B.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Il n a que ce 16 borne et non 18 ce n est pas celui la

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Rapprochez vous de votre revendeur.

    Bonjour,

    Vous devez avoir la notice ?!

    La base des notices Somfy n'est pas à jour, mais vous pouvez vous baser sur cette notice où le boîtier électronique est semblable:
    https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/notice_freevia_...

    Que cherchez-vous à faire ou à obtenir ?

    Guillaume B.
    Guillaume B.

    Guillaume B.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    En voyant ca vous les mettrez sur lquels bornes

    Guillaume B.
    Guillaume B.

    Guillaume B.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Juste que mon intrerphone puisse ouvrir mon portail

    Guillaume B.
    Guillaume B.

    Guillaume B.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    C est un bticino 363411 le probleme c est que sur la plaque du moteur je ne voi pas de contact pour l ouverture du portail

    Bonjour Guillaume,

    Si votre interphone délivre bien un contact sec non-alimenté il faudra le brancher sur les bornes BUS (3&4) de votre motorisation, toutefois s'il délivre uniquement un contact alimenté pour une gâche électrique cet interphone ne sera pas compatible.

    Bonne journée,

    Guillaume B.
    Guillaume B.

    Guillaume B.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Et en passant par un relais donner par le fabricant de l interphone

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Dans ce cas, poser la notice de votre interphone et du relais.

    Haut de page