Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Brancher un récepteur RTS sur ancienne commande moteur ?

Bonjour,
La porte de mon garage est commandée par une commande Siminor M2000, jusqu'ici actionnée par bouton poussoir...
Je souhaite brancher un récepteur télécommande de type 2400556.
Sur quels contacts de ma commande dois-je effectuer le branchement ? Faut-il ajouter un transfo 24V ?
Je joins la photo...
Merci d'avance. Cordialement. Chris

christian G.
christian G.

christian G.

Niveau
0
31 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Le bouton poussoir est-il sur noir/bleu à gauche de la barette? Si oui, le contact sec 3/4 du récepteur ira là.
    Pour le 24v je n'en vois pas, essayez sur jaune/brun, ca doit être l'alim cellule mais je ne pense pas que c'est gênant.

    christian G.
    christian G.

    christian G.

    Niveau
    0
    31 / 100
    points

    Oui le bouton poussoir est sur noir bleu.

    Ok, j'essaierai ça. Merci, c'est vraiment super aidant et sympa.

    Cordialement. Chris

    Bonjour,

    Vous devez pouvoir vous passer de transfo.

    1-2 du récepteur Somfy sur les bornes marquées 24 V ~ 0,5 , là où il y a 2 fils, noir et rouge.

    Et pour la commande:

    3-4 du récepteur via les bornes tout à gauche marquées CDE , où il y a déjà 2 fils, noir et bleu.

    christian G.
    christian G.

    christian G.

    Niveau
    0
    31 / 100
    points

    OK les gars. Formidable ! Un grand grand merci.

    Haut de page