Question en attente de réponse
Bonjour,
La porte de mon garage est commandée par une commande Siminor M2000, jusqu'ici actionnée par bouton poussoir...
Je souhaite brancher un récepteur télécommande de type 2400556.
Sur quels contacts de ma commande dois-je effectuer le branchement ? Faut-il ajouter un transfo 24V ?
Je joins la photo...
Merci d'avance. Cordialement. Chris
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Le bouton poussoir est-il sur noir/bleu à gauche de la barette? Si oui, le contact sec 3/4 du récepteur ira là.
Pour le 24v je n'en vois pas, essayez sur jaune/brun, ca doit être l'alim cellule mais je ne pense pas que c'est gênant.
Oui le bouton poussoir est sur noir bleu.
Ok, j'essaierai ça. Merci, c'est vraiment super aidant et sympa.
Cordialement. Chris
Bonjour,
Vous devez pouvoir vous passer de transfo.
1-2 du récepteur Somfy sur les bornes marquées 24 V ~ 0,5 , là où il y a 2 fils, noir et rouge.
Et pour la commande:
3-4 du récepteur via les bornes tout à gauche marquées CDE , où il y a déjà 2 fils, noir et bleu.
On est d'accord.
Je crois voir sur l'étiquette en bas que l'alim 24 V~ est doublée.
Alors, c'est au choix.
OK les gars. Formidable ! Un grand grand merci.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question