Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Problème automatisme sur portail EVOLVIA 400/450

Bonjour,
1/ Le vantail qui démarre en premier (commandé par M1) par en ouverture OK (c'est ce que je veux)
2/ Apprentissage OK
3/ Voyant STATUT allumé
4/ Voyant FERMETURE AUTO allumé
5/ Le portail s'ouvre tout seul au bout de 30 secondes.
6/ Si je coupe le faisceaux des cellules en cours de fermeture, rien de se passe.
7/ Si je coupe le faisceaux des cellules en cours de d'ouverture le portail de referme.
J ai désactivé/réactivé le mode fermeture auto idem

Merci de votre aide
Cordialement

Pierre B.
Pierre B.

Pierre B.

Niveau
0
22 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Pierre,

    Revoir le branchement des moteurs, ils sont branchés à l'envers !
    puis reprendre la procédure d'apprentissage.

    Tenez nous informés,

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Un des deux moteurs est branché à l'envers, certainement M2.

    Pierre B.
    Pierre B.

    Pierre B.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Connexions moteurs M1 et M2 inversées
    Problème réglé

    Pierre B.
    Pierre B.

    Pierre B.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Merci à vous j'avais effectivement inversé les branchements des moteurs M1 et M2?

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Merci du retour,

    Bonne journée,

    Haut de page