Question en attente de réponse
Bonjour,
1/ Le vantail qui démarre en premier (commandé par M1) par en ouverture OK (c'est ce que je veux)
2/ Apprentissage OK
3/ Voyant STATUT allumé
4/ Voyant FERMETURE AUTO allumé
5/ Le portail s'ouvre tout seul au bout de 30 secondes.
6/ Si je coupe le faisceaux des cellules en cours de fermeture, rien de se passe.
7/ Si je coupe le faisceaux des cellules en cours de d'ouverture le portail de referme.
J ai désactivé/réactivé le mode fermeture auto idem
Merci de votre aide
Cordialement
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Pierre,
Revoir le branchement des moteurs, ils sont branchés à l'envers !
puis reprendre la procédure d'apprentissage.
Tenez nous informés,
Bonjour
Un des deux moteurs est branché à l'envers, certainement M2.
Connexions moteurs M1 et M2 inversées
Problème réglé
Merci à vous j'avais effectivement inversé les branchements des moteurs M1 et M2?
Merci du retour,