Chers utilisateurs,

Nous vous informons que le service Client Somfy sera exceptionnellement fermé le mardi 13 janvier 2026 et mercredi 14 janvier 2026

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Branchement cellules master pro biotech sur Elixio 500 RTS

Bonsoir, Quel est la raison des solutions BUS, NO ou NC sur la cellule RX? quelle solution je dois sélectionner? Et comment je dois câbler les cellules ? J’ ai un moteur Elixio 500 RTS.
Merci beaucoup pour votre aide. Bien cordialement.

Jilou
Jilou

Jilou

Niveau
0
87 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Jilou,

    Voici la notice de Elixio 500 RTS.
    Tenez nous informés!

    Jilou
    Jilou

    Jilou

    Niveau
    0
    87 / 100
    points

    Bonjour,
    Merci beaucoup à Sylvain pour la réponse et la doc.
    Je branche sur le moteur en solution À sans auto test
    Je sélectionne le paramètre P07.
    Cependant côté cellules quelle solution je dois prendre
    A quoi correspondent le fonctionnement BUS, fonction ouvert (NO) ou fonctionnement ferme (NC).
    Désolé pour mes questions “basiques” mais je suis plutôt vis/écrou.
    Bien cordialement.

    Jilou

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Si vous utilisez la fonction "P07=4" les autres bornes de RX ne sont pas utilisés, suivre la notice.
    La fonction: Réouverture du portail au passage d'une voiture par exemple.

    Haut de page