AX24 et code erreur C6 ?

Bonjour,
Impossible de refermer mon portail ce soir et le code erreur C6 s'affiche sur le carte AX24. J'ai essayé d'effacer le code erreur en restant appuyer 5sec sur valid mais ca ne change rien. Je n'ai pas d'équipement de sécurité, il y a un pontage entre les cavaliers. Que faire ? Merci pour vos conseils.

Loic H.
Loic H.

Loic H.

Niveau
0
34 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Regardez ce qui est raccordé en borne 21.
    Cellules ou pont.

    Et le bon raccordement des bornes d'à coté, 19 à 23.

    Loic H.
    Loic H.

    Loic H.

    Niveau
    0
    34 / 100
    points

    Bonjour,
    Merci pour votre réponse. J'ai vérifié ce midi toutes les connexions entre les borniers 19 à 23. Il n'y a que des ponts, pas de système de sécurité. J'ai testé la continuité au voltmètre, tout est bon. En bidouillant, le portail a refonctionné correctement 5 mins et de nouveaux, il passe en code C6. J'ai essayé de réinitialiser les codes erreurs en Dd mais même problème. Je ne sais plus quoi faire. Merci de vos suggestions.

    Loic H.
    Loic H.

    Loic H.

    Niveau
    0
    34 / 100
    points

    Bonjour Y-a-t-il des personnes qui réparent ce type de carte ? Je n'en trouve plus d'occasion sur internet. Merci

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Cliquez sur mon nom.
    Montrez des photos des raccordements sur les bornes.

    Loic H.
    Loic H.

    Loic H.

    Niveau
    0
    34 / 100
    points

    Bonjour, Problème résolu. Le problème venait du poussoir qui me sert de contact sec entre les bornes 25 et 26. En fait le bouton était coincé et, comme il y a beaucoup de distance entre la carte et le poussoir, cela revenait à une résistance entre ces 2 bornes. Merci de votre aide.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Et voilà, il suffit souvent d'un rien !
    Et la vie est belle ...

    Jacques R.
    Jacques R.

    Jacques R.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    J'ai le même symptôme, j'ai vérifié les cellules on entend bien le clac-clac quand on coupe le faisceau. mais j'ai un doute car la led rouge reste allumée en permanence quand le faisceau est actif et se s'éteind quand on le coupe, de mémoire c'était le contraire. Question pour désactiver les cellules il faut connecter toutes les bornes de 20 à 23 à la bornes 19?

    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Jacques,

    Oui, il est nécessaire de connecter tous les borniers ensemble si vous souhaitez désactiver le fonctionnement des cellules.

    Si vous avez le code erreur C6, cela signifie que vos cellules sont obstruées. Avez-vous vérifié qu'elles sont bien propres ?

    Bonne journée,

    Jacques R.
    Jacques R.

    Jacques R.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    @Quentin.B
    Ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème, habituellement le problème était causé par des fourmis qui colonisaient les cellules, malheureusement ce n'est pas le cas cette fois-ci.
    de plus le problème est apparu subitement ( sans fonctionnement erratique) c'est pour cela que je voulais tenter le retrait des cellules.
    Bonne journée

    Jacques R.
    Jacques R.

    Jacques R.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    Bonjour problème résolu, le débranchement des sécurités n'avait rien donné. mais la boite à clé était colonisée par les fourmis elle ont détruit le micro switch... une fois le micro switch débranché tout refonctionne.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ah là là, sacrées petites bêtes ...