Question en attente de réponse
Bonjour à tous. je vais faire remplacer mon portail bois par un portail alu avec motorisation invisio. je me charge de la partie alimentation électrique, et je voudrais en profiter pour créer un éclairage de zone par des 3 spots enterrés à leds, mais je lis ici et là que les leds ne conviennent pas ! alors comment faire ? et même si, comment faire pour qu'ils ne fonctionnent que la nuit ? un grand merci. bien cordialement.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Qu'elle sera l'armoire de commande ?
Bonsoir. merci de votre aide.
En fait, ce sera l' armoire qui est fournie avec le kit invisio 3s pour un portail de marque SIB. que eux ont rebaptiser MI 24. pour l'instant je n'en sais pas plus.
bien cordialement.
C'est en fonction de l'armoire que ce décidera le type et les moyens d'éclairage.
Quant vous le saurez, précisez aussi si c'est RTS ou IO ?
ce sera du RTS. par contre j'ignorais qu'il y avait différentes armoire de commande, pouvez vous me préciser les différences svp, car si cela a une incidence sur le type d'éclairage que je pourrais utiliser il va falloir que je le précise à ma commande. votre avis ?
Avec ce moteur l'armoire sera la CBX 3S RTS.
Effectivement avec celle-ci seuls les éclairages classiques conviennent.
Pour le seuil crépusculaire il faut intercaler un détecteur de luminosité entre la sortie éclairage de l'armoire et les éclairages.
Bonjour,
En fait, c'est la loterie !
Cela dépendra du type de lampes à LED, sans que l'on puisse en préconiser une sorte.
Et des composants implantés sur la carte qui varient d'une série à l'autre sans que l'on puisse dire lesquels sont préférables .
Une bonne solution est d'intercaler un relais de puissance intermédiaire.
Bonjour et merci à tous les deux. en fait je vais donc prévoir la pose d'un relais car il y a quand même plus de choix en spots ou appliques à leds. auriez vous une réf de relais qui conviendrait parfaitement ?
Très bonne journée à vous deux. bien cordialement.
Bonjour richy c et mc. bon, il faut que j'avance ! j'ai laissé tomber les spots enterrés car j'ai trouvé des appliques leds qui me conviendraient parfaitement en les plaçant sur le haut des piliers 2 en intérieur et 2 en ext. en pj les caractéristiques. mais je butte sur le choix du relais de puissance et je trouve déplorable de ne pas pouvoir avoir de Somfy une préconisation afin de conserver la garantie du produit votre avis svp. bien cordialement.
Choisissez un contacteur à contacts bipolaires.
Un truc dans ce genre
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/contacteur-lexma...
+ un disjoncteur 10A pour l'éclairage.
Bonjour et merci Richy C. c'est sympa de m'aider. je n'ai jamais vu d'armoire cbx ouverte et je suppose qu'il n'y a pas la place pour mettre un contacteur de puissance et un disjoncteur ? je devrai donc placer tout ça dans un truc de ce genre
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coffret-etanche-...
Et enfin dernière question le disjoncteur 10 amp pour l'éclairage, je suppose le placer en sortie du contacteur de puissance ? Un grand merci, ça m'a bien aidé. très bonne journée. bien cordialement.
Il peut y avoir assez de place dans le bas du coffret en étant soigneux et en respectant les règles élémentaires de câblage électrique.
Un disjoncteur se place en tête de ligne, avant les consommateurs.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez