Bonjour,
Comment brancher un CAME RE432 (pour utiliser les mêmes télécommandes que mon garage) sur un SGA6000 BUS ?
Merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
vous avez besoin d'un récepteur universel RTS Somfy dont le contact sec devra être connecté sur les bornes d'ouverture/fermeture de votre Came.
Attention ! 24 volts pour alimenter le récepteur.
Si vous avez la documentation électronique de votre Came, on peut vous dire sur quelles bornes connecter.
Bonne journée !
Bonjour JL B,
STOP, Christophe utilise un récepteur CAME.
Oui j'utilise un récepteur CAME en plus pour programmer mon somfy sur les télécommandes du garage ! Je l'avais déjà sur mon ancien SOMFY SGA 6000 mais j'ai changé avec le modèle BUS . Il était avant sur les bornes 5, 3 et 7 ! Mais je ne sais pas sur le nouveau ... il doit y avoir des correspondances ? Merci
Montrez une photo ou image de votre modèle Bus.
Nouveau boitier et ancien boitier SGA 6000
Il vous faut 4 fils.
L'alimentation du récepteur sur les bornes 7 et 9 : + et - 24V.
Le contact du récepteur sur les bornes START.
O la ! Je pensais que le Came RE432 était un moteur ! Décidément, je n'aime pas la concurrence !!!
Merci Richy pour les infos donc si je résume je branche les anciens 5 et 3 sur 7 et 9 pour l'alim et pour le reste j'avais 2 fils (2 contacts) sur 7 donc a priori il faut les séparer sur 5 et 6 ou je peux regrouper également car a priori je n'utilise qu'un contact ? Merci beaucoup
NON, ça va fumer !
Montrez la notice du re432.
La voila ....
Sur l'ancien donc 5 et 3 pour l'alim et 7 pour les 2 contacts
Donc sur la notice RE432 :
ALIM + SORTIE OUT 1 + SORTIE OUT 2 sur 5 et 3
CONTACT OUT 1 + CONTACT OUT 2 sur 7
Merci
OUPS pardon je veins de vérifier sur l'ancienne carte j'étais 3 et 7 pour l'alimentation et 5 pour le contact
Bonsoir, personne pour m'aider ? Il me faudrait juste la correspondance entre l'ancienne carte électronique SGA6000 et la nouvelle SGA6000 BUS !
Merci d'avance
Patientez Christophe !
Si Richy peut vous aider ou non, il vous le dira ! Mais il faut être patient, Richy comme moi sommes des bénévoles et nous ne passons pas notre temps sur le forum ….
Bonne soirée !
La présence d'un commun sur Start n'est pas défini.
Il vous faut 4 fils.
Allez, on se lance :
9 du Somfy sur 24V du Came
7 du Somfy sur 12V du Came.
Start du Somfy sur OUT1 du Came, pas de sens.
Commutateur 1 sur dessin B comme sur l'image.
Commutateur 2 sur dessin B , ne pas toucher, doit être réservé à OUT2.
Merci beaucoup Richy d'avoir pris le temps de me répondre c'est très sympa !
En clair dans votre explication je ne branche pas le OUT2 ? Il était ponté sur le OUT1 sur l'ancien branchement, je ne sais pas a quoi ça pouvait servir ?
Merci beaucoup à Richy ça marche parfaitement bien !
Il serait bien que Somfy diffuse une correspondance ancienne carte nouvelle carte ...
Merci au Forum et surtout à Richy ... efficace et rapide
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
CHRISTOPHE a répondu
CHRISTOPHE a répondu
Richy a répondu
Jean-Luc a répondu
CHRISTOPHE a répondu
CHRISTOPHE a répondu
CHRISTOPHE a répondu
Richy a répondu
CHRISTOPHE a répondu
Jean-Luc a répondu
Richy a répondu
CHRISTOPHE a répondu
Richy a répondu
CHRISTOPHE a répondu
Richy a répondu
Jean-Luc a répondu
CHRISTOPHE a posé une nouvelle question