Question en attente de réponse
portail à battent SGA 6000 ,,j'ai changé le boitier Electronique qui avais 10 ans avec le nouveau plus les 2 cellules le problème est dans l'ouverture ,
je dois attendre l'ouverture totale sinon au passage devant les cellules il se referme sur moi au lieu de s'arrêter dans sa position actuelle et je devrais ré appuyer pour sa fermeture merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
bonjour,
Vous avez branché les deux fils sur M1 et les deux fils sur M2 à l'envers.
Inversez les deux fils sur chaque bornier.
Faites un auto apprentissage, et, tout rentrera dans l'ordre.
bonne journée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
christian a posé une nouvelle question