Question en attente de réponse
Bonjour,
Je souhaiterais installer un boîtier rds sur une installation filaire de volet roulant de garage installé par un professionnel ( pas de réf moteur ni de nom dsl) avec un bouton poussoir intérieur et un déverrouillage à clés à l’extérieur !
Problème je me retrouve avec deux arrivées de fils venant du moteur un noir avec 4 fils et un gris avec 3 fils, je ne retrouve pas ce cas dans les schémas d’installation du boîtier rds ?
Question ?
Bien cordialement
Romain
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Une porte enroulable radio électrique doit obligatoirement être pilotée par un récepteur adéquat comprenant les sécu obligatoires pour permettre les manoeuvres en main libre et hors vue.
Pour celà, 3 RX sont dispo; Axroll, Rollixo, Freeroll.
Le plus commun et le moins cher est le Axroll uniquement dispo sur sites spécialisés et réseau pro.
Il vous faudra obligatoirement et au minimum un jeu de cellules.
Le câble noir à 4 conducteurs est : marron = descente; noir = montée; bleu = neutre; jaune/vert = terre. La phase provenant du poussoir.
Le câble gris à 3 conducteurs est l'anti chute qui devra obligatoirement être raccordé sur le récepteur.
Voir notice Axroll: https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=13...
Bonne journée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question