Chers utilisateurs,

Les perturbations sont désormais terminées.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous aviez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et des équipements associés.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Le module Ethernet / IP ne communique plus avec ma box Orange Fibre

Bonjour, j'ai fait une remise à zéro, remplacé le câble Ethernet, j'ai réinitialisée la centrale, utilisé un autre emplacement sur ma box et malheureusement pas de communication. Je n'ai pas de signal qui arrive à la box. Les sms sont partiels : impossible de recevoir l'IP par sms, par contre le test gsm fait par le clavier fonctionne, avec le clavier j'ai accès à tout.
Merci de me conseiller de la marche à suivre ?
Voir un test avec un dépanneur.

Pierre P.
Pierre P.

Pierre P.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Pierre

    que voulez-vous dire par "impossible de recevoir l'IP par sms" ?

    Connectez-vous en mode installateur sur votre clavier et tapez le code 780. Vous aurez ainsi l'adresse IP du transmetteur. Quelle est-elle ?

    Bonne journée !

    Pierre P.
    Pierre P.

    Pierre P.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Bonjour,
    J'ai bien le nouvelle IP après la remise à zéro qui est 192.168.0.3 mais c’était une information complémentaire pour développer une autre anomalie de la centrale. J'ai contacté Somfy et je renvoie la centrale.
    Merci pour votre réponse!
    Bonne journée