Question en attente de réponse
Bonsoir, la vis de fixation de mise à la terre du câble alimentation ne visse pas. La vis semble trop courte. J'ai utilisé une vis légèrement plus longue, mais hélas il semble que cela provienne d'un filetage défectueux. Y-a-t-il une solution autre que SAV? Le produit Evolvia xxl est neuf. Cette mise à la terre est - elle absolument necessaire? Merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Montrez des photos du souci.
Si cette borne est dans du plastique, elle est symbolique.
Bonjour Richy C.
Merci beaucoup de votre réponse.
Une aide en ligne hyper réactive du forum d'entraide...SUPER!
Je vous joins la photo tirée de la notice d'installation
Bonne journée
Merci encore
Cordialement
Philippe
Bonjour,
Une mise à la terre est toujours utile voir indispensable....
Si elle ne se fixe pas à l'endroit prévu, vous pouvez la fixer à tous autres endroits du moment que c'est sur la carcasse métallique du moteur, par ex sur le serre-câble.
Bonne journée
Bonjour,
Le vissage de cette vis de terre se fait sur le chassis métallique de 6 mm d'épaisseur à travers le passage dans le plastique.
Le trou recevant la vis n'est pas taraudé.
Il fait 3,6 mm de diamètre.
La vis à placer est une vis auto-taraudeuse de 3,65 mm de diamètre et d'une longueur de 25 à 30 mm.
Peut-être vous êtes-vous trompé de vis, voyez dans le lot du kit fourni.
Bonsoir Richy, MC
Merci de vos réponses
Richy, j'ai utilisé les pièces référencées "f,g,h" page 6 du manuel d'installation /utilisation Evolvia.
La vis "g" n'est pas une vis auto taraudeuse.
MC,La carcasse métallique du moteur est enveloppé de plastique et le serre câble est sur le plastique.
Merci encore de vos réponses.
J'ai contacté par tél l'assistance Somfy qui devrait me contacter prochainement.
Richy je pensais à cette solution de vis auto taraudeuse en remplacement de celle fournie, mais je vais attendre la réponse de Somfy.
Encore merci à vous
Cordialement
Protégez vous
Bonjour Jondalar,
Pourriez-vous me transmettre une photographie de la vis de terre que vous avez et une autre expliquant le problème ?
Bonne journée,
Bonsoir,
n'ayant pas eu d'appel du SAV Somfy, j'ai opté pour la solution "vis auto taraudeuse" Ø4.2 x L.25 (photo).
Je joins quelques photos; kit de montage fourni (vis terre ø3.6 env. x 25), vis de remplacement employée ø4.2 xL.25.
C'est fonctionnel.
Problème résolu
Merci à vous
Cdlt
Jondalar
Bonsoir
Si ce post est en double excusez moi.
Je joins photos des différents éléments;
*le kit fourni ou l'on distingue bien que la vis (ø env. 3.6 x L.25)n'est pas auto foreuse,
*la vis de substitution auto foreuse (ø 4.2 x L.25),
Bonjour;
Parfait, merci de votre retour.
je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien servir une mise terre alors que le moteur est totalement isolé de la terre....????
Bonne journée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question