Bonjour,
Malgré remplacement du condensateur puis du moteur ARIANE LT 50, mon volet roulant ne réagit toujours que par saccade à l'impulsion. Installation filaire avec commande individuelle et générale. Je suppose une panne d'inverseur, remplacement prévu par inverseur SMOOVE UNO IB, mais je ne parviens pas à déconnecter les fils de l'ancien modèle référencé 710251.
Merci à l'avance de votre conseil
Cordialement
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Dominique,
Pouvez vous nous mettre ici une photo de cet inverseur ?
Bonne journée,
Bonjour,
Ci-joint la photo de la connectique de l'inverseur.
Merci à l'avance de votre réponse
Bonne journée
Bonjour Dominique,
Quels fils n'arrivez vous pas à déconnecter ?
Bonne journée,
Re bonjour Gaëlle
J'essaie de faire un essai avec l'inverseur d'un volet opérationnel.
Tous les fils (Pas de boutons poussoirs).
Ont-ils été simplement insérés en force ? Ou y-a-t 'il une astuce qui m'échappe ?
L'électricien qui m'a fait l'installation n'est plus en activité et j'essaie de me débrouiller seul.
Bonne fin de journée
Bonjour Dominique,
En effet il y a une astuce :) .
Il faut que vous sépariez la partie où se trouve les boutons (monter stop descente) de la partie arrière (que vous me montrez en photo).
En d'autre terme , le bloc que dont vous m'avez fait la photo s'ouvre en deux et à l'intérieur vous trouverez la vis qui tient chaque câble.
Bonne journée,
Bonsoir Gaëlle
En effet, il fallait y penser !
Un grand merci pour ce renseignement judicieux.
Passez un joyeux Noël et une bonne fin d'année
Cordialement
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question