Question en attente de réponse
Bonjour,
j'ai actuellement une chaudière électrique pilotée par un régulateur Siemens RVP 200 (https://autorem.fr/Docs/Siemens/Siemens/Sigmagyr%20RVP2xx...) et un module d'ambiance QAW 50 (c'est du matériel assez ancien...).
J'aurais aimé installer un thermostat SOMFY mais je ne suis pas sûr qu'il soit compatible avec le régulateur et qu'ils pourront communiquer convenablement. Le module d'ambiance communique avec le régulateur avec deux fils sec, donc de ce côté ce devrait aller.
J'aurais prochainement un module Tahoma pour contrôler tous mes stores, et je voulais profiter.
Merci d'avance pour votre aide.
Meilleures salutations
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Si votre chaudière est équipée d'un contact sec, alors le récepteur contact sec conviendra avec le thermostat.
Cependant, ce système est indépendant de Tahoma ! Il est autonome et mono zone.
CàD que le thermostat pilotera la chaudière en fonction de son emplacement, et que, ses transfert de données seront réparties sur l'ensemble de l'habitat.
En terme clair, s'il fait 22° au séjour il en fera 22° partout.
Avec Tahoma et un chauffage à eau privilégiez plutôt les vannes thermostatiques IO.
Là au moins vous gérerez les zones par scénario de présence et par tempé de consigne.
CdL
Bonjour,
merci beaucoup pour votre réponse.
Bonne journée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question