Bonjour,
pourquoi le feu clignotant ne reste pas clignotant jusqu'a la fermeture et apres ouverture
car le danger n'est que lors de la sortie du vehicule
pas pendant la maneouvre du portail
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
De quel appareil parlez-vous ?
Quel est son âge ?
Bonjour,
Le clignotant a pour rôle d'avertir les usagers qu'un véhicule RISQUE" de surgir !
Dès lors que vous avez franchi votre portail il vous appartient de respecter le Code de la route.
Seul un préavis peut être programmé sur certaines motorisations gamme Pro.
Pour être informé, merci de nous indiquer le type exact de votre moteur.
CdL
Bonjour
C'est un lockyvia 400 à bras
Acheté ily a 15jours
Sur ce moteur, comme sur tous ceux de la gamme "grand public", le clignotant commence 2s avant ouverture et s'arrête à la fermeture.
CdL
Bonjour,
"""car le danger n'est que lors de la sortie du véhicule
pas pendant la manœuvre du portail"""
Ah bon, et si un enfant se trouve dans le sillage du portail, il n'y a pas danger !?
Mr Richy
Je pensai que sur un forum entreaide j'aurai pas de reponse auss style resau sociaux que la votre c'est pas que vous nayez tord mais bon si vous savez pas apporter une reponse technique evitez d'etrre agressif
Car chez moi lesenfants sont surveille par contre sur le trottoirs ceux desautres grave danger
Bonjour Thierry,
Tous les portails en France doivent fonctionner selon les mêmes normes de sécu.
Donc, Somfy n'échappe pas à la règle.
Les normes sont:
Si le portail est à <=5m de la limite de la voie publique, un clignotant visible des deux sens par les usagers est obligatoires.
Le clignotant doit fonctionner durant le temps de la manœuvre du portail.
La fermeture auto n'est pas une obligation.
Si au moins un des deux sens de la voie publique est hors vue, un miroir de rue est obligatoire.
Dans tous les cas un jeu de cellules est obligatoire.
Dans tous les cas les manœuvres hors vues sont strictement interdites.
Pour un coulissant >400kg, en plus de tout cela une barre palpeuse est obligatoire.
Enfin, il est interdit d'utiliser à des fins collectives un moteur résidentiel.
Dans votre cas, si vous êtes équipé de cellules, et, que les manœuvres sont commandées en visuel, personne ne risque rien.
CdL
Bonjour
MerviV rod pour votre reponse sur le point reglementation
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question