Question en attente de réponse
Bonjour,
J’ai le code Cc1 (pas d’alim) sur cbx 3s io portail double battant, le 220V est pourtant présent au bornier et le fusible est OK, une idée sur panne possible ?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Dans ce cas, carte HS.
A changer ou à faire réparer.
CdL
Merci pour le diag. , vers qui dois je me tourner pour réparation ou changement ? Merci
Pour la réparation, Richy peut s'en occuper.
Il est contributeur sur ce forum et réparateur indépendant.
Cliquez sur son nom, vous le trouverez dans les rubriques portail et garge.
Pour un échange il faudra contacter un Pro de la fermeture agréé Somfy.
Quel âge à cette armoire ?
merci je vais le contacter, je pense que ce matériel à 7 ans environ
Ce n'est pas ce
que vous recherchez