Chers utilisateurs,

Nous vous informons que le service Client Somfy sera exceptionnellement fermé le mardi 13 janvier 2026 et mercredi 14 janvier 2026

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Branchement SOMFY V100+ et CAME ZN6

Bonjour

Je vais installer un visiophone SOMFY V100+.

Je voudrais pouvoir commander depuis le moniteur, l’ouverture et la fermeture de mon portail coulissant, moteur CAME Brown Line 001 UOPS2000, carte 3199ZN6.

Sur quelles bornes de la carte est-ce que je dois connecter les fils de la platine extérieure ? (Photo 1 et photo 2).

Est-ce que je dois faire la manip de la photo 3 ?

Merci pour vos réponses.

Annelise B.
Annelise B.

Annelise B.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    No/Com de la platine iront sur 1/7 de votre moteur.
    Pour le vérifier, à l'aide d'une boucle en fil électrique rigide, faites un shunt bref <0.5s sur 1/7, le portail doit réagir.

    CdL

    Annelise B.
    Annelise B.

    Annelise B.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Bonsoir V-Rod,

    Merci pour votre réponse.

    Cordialement

    Haut de page