Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai une motorisation exavia star j'ai bien suivi la procédure de branchement mais quand j'ai mis en route la motorisation avec la télécommande le battant m1 s'est ouvert et le m2 est resté fermé quand le m1 referme le m2 s'ouvre et ainsi de suite,
Merci pour votre aide
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Revoyez soigneusement la notice et votre câblage, un des moteurs doit être branché à l'envers.
Bonjour,
Comme le dit Richy, vous avez câblé à l'envers un des deux moteurs.
Pour savoir lequel, placé les deux battants à mi course, faites un appui sur la TC, le battant qui part en ouverture est bien raccordé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire sur l'autre.
CdL
Bonjour Richy et V Rod merci beaucoup pour vos réponses ça m'a bien aidé tout fonctionne bien merci encore cordialement
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question