Chers utilisateurs,

Nous vous informons que le service Client Somfy sera exceptionnellement fermé le mardi 13 janvier 2026 et mercredi 14 janvier 2026

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Branchement transfo Rail DIN pour V500

Bonjour,

J'ai besoin d'aide pour branchement de Mon Visio V500 qui m'a été livré avec alimentation Transfo Rail DIN (MW Modèle :HDR-30-24)
Pouvez-vous me dire ou se trouve l'entrée de l'Alim en 230V et la sortie en 24, car pas du tout claire sur le transfo

Merci par avance de votre aide.

Bonne ornée

Frédéric D.
Frédéric D.

Frédéric D.

Niveau
0
11 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Cédric R.
    Cédric R.

    Cédric R.

    Niveau
    1
    317 / 750
    points

    Bonjour,

    N = Neutre 240v
    L = Phase 240v
    -V = Moins 24v
    +V = Plus 24v

    Cordialement
    Cédric

    Frédéric D.
    Frédéric D.

    Frédéric D.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Merci beaucoup.

    Haut de page