Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mercredi 23 Octobre 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Moteur EXAVIA pour ouverture extérieur.

Salut à tous
Petite question pour les personnes qui sont ou on été dans le même cas que moi :

Je veux poser un portail à l’entrée de ma propriété.
Dans la configuration de mon terrain, la seule option est un portail battant à ouverture sur l’extérieur.
Il s’ouvrira dans ma propriété mais sur l’extérieur.
Je sais que le « AXOVIA MULTIPRO » en est capable mais il n’ouvre que a 90 degrés et il faut le dire, est plus onéreux que la moyenne car il faut le kit ouverture extérieur.

J’aurai aimé savoir si certains on réussit à adapter un moteur somfy à verrin type « EXAVIA » sur un portail à ouverture extérieur ?
Je trouve plein de vidéo YouTube qui prouve que cela est possible mais jamais d’explications concrète sur le montage et surtout la durée dans le temps.
Dans l’attente de vous lire
Bien cordialement.

Bastien S.
Bastien S.

Bastien S.

Niveau
0
55 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bastien S.
    Bastien S.

    Bastien S.

    Niveau
    0
    55 / 100
    points

    Bonjour, il es difficile de vous montrer des photos de l’ensemble de mon portail car rien est encore posé ou fait.
    Je me renseigne juste afin de faire mon entrée en fonction. La pente de ma cour fait que mon futur portail ne peut pas s’ouvrir sur l’intérieur de ma propriété donc il s’ouvrira sur l’extérieur.
    Je cherche donc un moyen de le motoriser et je sais que certain l’on fait avec des moteur à vérin.

    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Bastien,

    La motorisation Exavia n'a pas été dimensionnée pour assurer une ouverture vers l'extérieur.

    Bonne journée,

    Bastien S.
    Bastien S.

    Bastien S.

    Niveau
    0
    55 / 100
    points

    Bonjour,

    Sur les installations que j’ai pu voir, le moteur droit a était posé côté gauche et vice versa pour qu’ils ouvre sur l’extérieur au lieu qu’il tire sur l’intérieur.
    De plus ils on était posé sur le même pans de mur que celui du portail.
    J’ai une photo d’une installation avec un moteur à verrin d’une autre marque qui était censé n’ouvrir que en intérieur.
    Veuillez voir par vous même la photo.

    Bastien S.
    Bastien S.

    Bastien S.

    Niveau
    0
    55 / 100
    points

    La largeur entre les deux piliers serait de 3m56 exactement.

    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Bastien,

    Je réitère, cette gamme de moteur n'a jamais été testée ou prévue dans ce sens. J'entends qu'il y a différente façon possible de faire une ouverture vers l'extérieur mais le fait de ne pas respecter nos indications de pose et de fonctionnement entraine un arrêt de la garantie et vous serez le seul responsable s'il y a tout autre problème sur la motorisation.