Mon portail disjoncte au 30ma est-ce normal ?

Bonjour,
J'ai installé mon moteur de portail somfy. Il ne cesse de faire disjoncter vraisemblablement quand il fait mauvais temps. J'ai pensé à l'humidité mais après avoir vérifier l'ensemble de mes fils ils sont tous sec. Peut-il y avoir un lien avec la section d'alimentation de mon portail (trop grosse )? il est en 1,5mm² et j'ai 30ml du moteur au tableau...
Même question pour mes cellule du coup, peut-être est-ce elles qui font disjoncter mon portail car la section d'alimentation est trop grosse ?

Merci,

emmanuel T.
emmanuel T.

emmanuel T.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Non la section est bonne.
    Le 30ma ne peut tomber qu'en 230v donc les cellules n'ont rien à voir.
    Il faudra vérifier la terre qui est la seule cause de la non conductivité du courant résiduel.