Question en attente de réponse
Bonjour,
Souhaitant connecter mes radiateurs électriques fil pilote, j’étudie la solution thermostat connecté radio V2 1870775 + récepteur 1870359.
Je dois notamment connecter la pièce de vie équipée de 3 radiateurs.
En alternative au raccordement d’un récepteur par radiateur (Soit 3 récepteurs), est-il possible de connecter directement un récepteur au tableau selon un des 2 schémas ci-dessous ?
Dans le cas de la disponibilité d’une Tahoma, l’utilisation du gateway est-elle obligatoire ?
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
SM
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Sébastien
Le récepteur que vous utilisez est celui du thermostat Radio V2 fil pilote;
Vous pouvez effectivement piloter plusieurs radiateurs avec un seul relais.
Le thermostat V2 nécessite la gateway pour se connecter au WIFI et être pilotable a distance.
La Tahoma n'est pas obligatoire et ne dispense pas de la Gateway si vous en avez une.
Bonjour Jacky,
Merci pour ces confirmations.
Concernant le raccordement du récepteur au niveau du tableau, peut-il être raccordé selon le schéma A ou doit-il être protégé (Schéma B) ?
Merci.
Il n'a pas de protection particulière
La solution B est beaucoup plus propre.
C'est noté.
Encore merci Jacky.
Bonne fin de journée.
Bonjour,
Après raccordement de mes radiateurs au récepteur radio V2 puis au thermostat V2, les ordres de température ne remontent pas au radiateur électrique, celui affiche toujours la même température sur son écran ? Que le radiateur se trouve en mode manuel ou programmation ! Une idée pour résoudre mon souci ?
Merci
Chercher dans la documentation de votre radiateur comment le mettre en Fil pilote ou programmation externe.
Bonsoir,
Effectivement, commencer par s’assurer que le radiateur est bien en mode fil pilote.
Puis s’assurer de bien avoir basculé le récepteur en mode AC ON.
La température de consigne du radiateur ne vas pas bouger.
Elle doit être supérieure à la température de consigne du thermostat.
Le thermostat va gérer la gestion de l’alimentation du radiateur.
J’espère avoir été clair.
100% exact Sébastien.
Vos radiateurs fonctionnent en tout ou rien.
Pour ceux que ça intéresse, il y a un guide chez Somfy sur le chauffage
https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-...
Merci Sebastien M,
Je vais essayer cette méthode, à suivre !! et effectivement je dois neutraliser les autres modes afin que le fil pilote prenne le dessus !
Bonne soirée
Bonjour Pur M.,
Je reviens sur ce fil de discussion car j'ai le même type de radiateur Sauter Santorino que vous et que j'ai programmé en mode fil pilote selon la procédure que vous avez attaché en pdf, cependant mes radiateurs n'obéissent pas aux commandes du fil pilote en provenance du module Somfy interface de chauffage IO 1822452 piloté par Tahoma (qui fonctionne sur d'autres modèles de radiateurs plus récents). Avez-vous réussi à les faire fonctionner ? je vous remercie. Cordialement
Re-Bonjour, j'ai trouvé la réponse à mon problème en testant le fil pilote du radiateur seul. Je me suis aperçu que le neutre et la phase sont inversés sur le radiateur Sauter Santorino, c'est à dire que la phase c'est le fil bleu et le neutre c'est le fil marron ! bravo à Sauter pour cette erreur de câblage de débutant. Donc tout fonctionne en inversant ces 2 fils sur l'alimentation du radiateur. Cordialement,
C'est pas une erreur Laurent.
Comme moi vous n'avez pas suivi l'évolution des normes électriques.
Maintenant le fil pilote c'est le fil noir et par conséquent le marron c'est la phase.
A une époque (plus de 10 ans) c'était l'inverse.
Bonjour Jacky, pas sur de vous suivre mais pour précision : oui le fil noir du radiateur est bien le fil pilote mais pour que celui-ci fonctionne en mode fil pilote le fil bleu du radiateur doit être raccordé à la phase et le fil marron au neutre (et non l'inverse comme on le connait aujourd'hui).
Vous avez une permutation de fil dans une boite de dérivation ou au tableau électrique.
Ma maison a été construite en 2000 et j'ai bien Neutre = Bleu et Marron = Phase. J'ai même la chance d'avoir les deux dans chaque interrupteur si je veux faire de la domotique.
Il y a eu une intervention sur installation. Quand on a pas l'historique que l'installation, il faut avoir un testeur de phase pour déceler ce type d'invertion.
La doc pour le branchement du boitier somfy
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/interfacefil_pi...
Le problème n'est pas du côté du câblage de la maison (de 2009), la phase est le fil de couleur rouge et le neutre est bleu côté maison et il n'y a pas d'inversion (on teste facilement la phase en mesurant la tension entre terre et neutre (0v) et terre et phase 230v).
Le problème est du côté radiateur Sauter ou la phase est en fil bleu et le neutre en marron ! donc câblage inversé par rapport à la norme actuelle.
C'est quoi la référence du radiateur ?
Sauter Santorino, ci-joint la notice
C'est très bizarre.
La documentation ne précise pas le câblage et la vidéo d'installation donne bien
Bleu=Neutre
Marron=Phase
Noir = Fil pilote.
Vous auriez un radiateur avec une erreur de câblage à la fabrication ????
A part regardez dans le boitier électronique du radiateur je ne omprends pas.
Oui je pense qu'il y a eu erreur à la fabrication et les 3 qui sont installés ont ce même défaut. Enfin le principal c'est qu'ils fonctionnent maintenant correctement avec le fil pilote !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Laurent a répondu
JACKY a répondu
Laurent a répondu
JACKY a répondu
Laurent a répondu
JACKY a répondu
Laurent a répondu
JACKY a répondu
Laurent a répondu
Laurent a répondu
Said a répondu
Pur a répondu
JACKY a répondu
Sébastien M. a répondu
JACKY a répondu
Pur a répondu
Sébastien M. a répondu
JACKY a répondu
Sébastien M. a répondu
JACKY a répondu
Sébastien M. a posé une nouvelle question