Récépteur izymo sur moteur?

Bonjour,
Je possède un conduit de ventilation me permettant de rejeter l'air de ma baie de brassage soit à l'intérieur soit à l'extérieur, le fonctionnement se fait à l'aide de 2 petits moteurs qu'il faut relier à 2 interrupteurs.
Je souhaiterais commander l'ouverture/fermeture des clapets avec 2 récepteurs izymo voir avec 1 seul si possible mais n'ai pas les compétences, quelqu'un pourrait m'aider, en PJ le schéma de branchement du moteur à clapet et photo du conduit
Merci,

  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Mickael
    Votre claper ne fonctionne pas avec un simple interrupteur mais avec un inverseur.
    Pour ouvrir il faut mettre la phase sur ON et pour fermer il faut mettre la phase sur OFF.

    L'Izymo n'est qu'un interrupteur simple. Il n'y pas de module inverseur chez Somfy.

    Est ce que les deux clapets peuvent être fermé en même temps ou il est impératif d'avoir un ouvert et un fermé ?

    Bonjour et merci pour votre réponse
    Sauf erreur de ma part j’avais bien les clapets branché avec un double interrupteur acheté à part,
    Oui il faut obligatoirement un ouvert et l’autre fermé

    OK
    Le schéma avec un interrupteur permet d'envisager une automatisation.
    Vous faite le test avec un inter et si marche comme vous voulez ensuite on peut automatiser.

    Il faudra remplacer le bouton avec un relais inverseur comme celui ci
    https://www.amazon.fr/Heschen-Contacteur-domestique-tensi...

    L'Izymo sera le module de control et sa sortie devra être branché sur A1 et A2 du relais
    Le fil 'L' de votre interrupteur sur '1' et 'R1' (les 2 ensemble)
    Les fils 'L1' et 'L2' de l'interrupteur respectivement sur '2' et 'R2'

    Bonjour,
    Après vérification le clapet fonctionne bien avec un simple interrupteur classique.
    Donc si je comprend bien c'est le relais inverseur qui permettra de dire que quand l'un est ouvert alors l'autre est fermé? et de se fait il n'y a plus besoin d'interrupteur classique ? et n'utiliser qu'un Izymo

    Bonjour et merci pour le schéma, j'ai apporté quelques modifications afin de ne pas mettre d'interrupteur, par contre si je comprend bien il faut une alimentation électrique pour l’inverseur et une autre alimentation pour les moteurs ?

    Bonsoir Mikael
    Le schéma est bon.
    Je vous ai mis une pile piloté car c'et plus simple a brancher et si jamais vous avez une prise Lidl sous la main ça marchera pareil.

    Sur votre schéma L et N représente l'alimentation du tableau électrique de la maison qui alimente lui même la prise ou vous allez connecter votre prise piloter.

    Vous pouvez tout mettre sur un même micro disjoncteur.

    Bonjour et encore merci, juste pour être sûr il y a donc bien 2 sources électriques, la prise connectée et en plus les moteurs à brancher séparément
    Cordialement

    Bonjour
    Après réception et installation ça marche nickel, lorsque la température dépasse 22 un clapet s’ouvre et l’autre se ferme et inversement en dessous de 22 donc c’est impeccable
    Merci à vous