Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai un moteur EVOLVIA 400.
Suite à plusieurs interruptions de courant liées à des travaux ENEDIS, mon moteur ne fonctionne plus. Le code erreur est "Le moteur est en sécurité thermique".
J'ai tout inspecté, tout est propre, bien branché, etc.
Est ce que la carte est HS ?
J'ai essayé de le débrancher plusieurs heures, et lorsque je le rebranche c'est pareil (5 clignotements rouge de STATUT)
Merci !
Bonne soirée
Julien
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Quel est l'âge de l'équipement ?
Bonjour
4 ans
Carte HS, ces électroniques ont horreur des on/off 230v à répétition sans compter dans ce genre d'action Enedis le risque de variation de tension.
Boitier à faire réparer ou à changer.
Bonne journée
Ce n'est pas ce