Exist-t-il un élément de protection électrique du boitier de commande AXOVIA 200 ?

Bonjour,

Le boitier de commande AXOVIA 200 ne s'alimente pas électriquement car tout est éteint et aucune commande ne répond. L'arrivée électrique est bonne. Existe-t-il un fusible de protection ou un élément similaire ?

Merci,

Nicolas P.
Nicolas P.

Nicolas P.

Niveau
0
11 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Nicolas P.
    Nicolas P.

    Nicolas P.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Merci pour la réponse rapide !!
    Je vous joins deux photos pour illustrer mon propos

    Bonne journée

    Cette box a une protection par fusible 5A uniquement dédié à la sortie éclairage.
    Mesurez la tension de la batterie, est-ce que le portail a fonctionné sur batterie ?
    Je vous confirme carte HS.

    Sortez la carte du boitier plastique pour vérifier si présence de rampants.
    L'étanchéité est très mal faite au regard de l'état interne.

    Cette box n'a que 7 ans.

    Bonne soirée