Chers utilisateurs,

Nos services sont désormais rétablis et fonctionnels.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Rollixo voyant antichute allumé fixe

Bonjour
La porte de mon garage fonctionnait correctement depuis 7 ans et lors d'une fermeture, le voyant s'est allumé fixe (ce qui correspond normalement au système antichute). Si je shunte les 2 bornes, le voyant s'éteint mais la porte ne fonctionne pas pour autant, en actionnant la flèche (montée ou descente), on entend un petit clic au niveau du boitier rollixo mais rien au niveau du moteur de la porte de garage (le voyant se met alors à clignoter).
Avez-vous une idée ?
Merci

Nicolas B.
Nicolas B.

Nicolas B.

Niveau
0
66 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    L'antichute est tout simplement HS, à changer.

    Bonne journée

    Nicolas B.
    Nicolas B.

    Nicolas B.

    Niveau
    0
    66 / 100
    points

    Merci beaucoup pour ce retour.
    A noter qu'avec la manivelle, le garage s'ouvre et se ferme correctement, l'AC n'est donc pas "bloqué".
    J'ai tenté de débrancher l'AC et de shunter les bornes sur le rollixo mais moteur de la porte ne se déclenche pas quand même. Est-ce que ce test n'aurait pas dû être OK, ou alors il y a t-il un moyen de vérifier que le moteur fonctionne correctement ?
    Merci

    Nicolas B.
    Nicolas B.

    Nicolas B.

    Niveau
    0
    66 / 100
    points

    ah j'ai un petit peu de nouvelles.
    Je me suis rendu compte que l'AC avait été enclenché et que sur mon modèle (Gaposa M1A), il est possible de le réarmer, c'est prévu, via un trou à remettre dans l'axe.
    Chose faite, le voyant n'est plus allumé fixe, mais quand j'actionne la montée ou la descente, le moteur ne réagit pas, il y a juste un clic au niveau du rollixo et le voyant clignote rapidement (et pendant 2-3 sec).
    Vu que le fusible est OK, je m'oriente maintenant vers un remplacement du moteur

    Nicolas B.
    Nicolas B.

    Nicolas B.

    Niveau
    0
    66 / 100
    points

    Bonjour,
    J'ai remplacé ce weekend le moteur (et l'AC par la même occasion, quite à tout démonter...).
    Par contre problème, depuis que tout est remis en place, le voyant moteur du rollixo clignote lentement, ce qui d'après la notice signifie que le moteur est en attente de réglage.
    Sauf que rien ne se passe quand je clique sur les boutons de montée ou descente, quelle que soit la position des boutons de réglage de fin de course.
    En remplacement le moteur, je me suis rendu compte que je n'ai pas acheté la même référence. Celui d'origine est un RDO 60 CSI 70/17 et le nouveau est un ANTARES 70/17 CSI. Les caractéristiques ont l'air identique, de même que la connectique.
    Pensez-vous que le voyant clignote car il ne s'agit pas d'un RDO ?
    Merci d'avance

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ce sont des LT60 donc ils conviennent.
    Sur le Rollixo vous avez le choix de régler les FdC aux boutons sur la tête moteur ou via le récepteur.
    Tant que les FdC ne seront pas réglées vous ne pourrez pas le mettre en service.

    Bonne journée

    Nicolas B.
    Nicolas B.

    Nicolas B.

    Niveau
    0
    66 / 100
    points

    Merci beaucoup de vous intéresser au problème.
    Malheureusement, j'ai beau appuyer sur les 2 boutons de réglage de FdC du moteur, rien ne se passe quand j'appuie sur les boutons de montée ou descente du volet sur le rollixo. J'ai même enlevé la pile de la barre palpeuse, même effet.

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Combien de fils sortent la tête moteur et quelles sont les couleurs ?

    Nicolas B.
    Nicolas B.

    Nicolas B.

    Niveau
    0
    66 / 100
    points

    Voilà les 4 fils du moteur branchés sur le rollixo

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Si vous vous en sentez capable et surtout pas autrement faites ceci !!!
    Prenez une rallonge électrique dont la phase est dénudée, branchez la dans une prise et soyez très prudent pour ne pas vous faire shunter.
    La phase, contactez la sur le noir sur le Rollixo, le volet doit descendre, allez jusqu'au point bas, à l'aide des boutons validez la FdC basse, puis contactez le marron et stoppez le volet en haut, faites de même pour valider la FdC haute.
    Maintenant les FdC sont réglées, vous devez pouvoir continuer dans la prog de votre système.

    Bonne soirée

    Haut de page