Chers utilisateurs,

Nous vous informons que nos serveurs sont relancés progressivement et qu'il est à nouveau possible de piloter vos équipements via l'application Somfy protect.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Éclairage Axroll

Bonjour,

Pourriez vous m indiquer s il faut lors du raccordement de l éclairage sur système Axroll a quel emplacement raccorder le neutre de mon éclairage sur le boîtier? Car j ai raccordé mes 3 fils mais celui-ci ne fonctionne pas.

Cordialement
A.royer

Arnaud R.
Arnaud R.

Arnaud R.

Niveau
2
928 / 2000
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Arnaud,

    Je vous informe que l'éclairage devra être raccordé sur les bornes 1 et 2, fonctionnant en 230V, il n'y aura pas de polarité.

    Cependant, il faudra régler les paramètres suivant :

    PA = 04
    t.3 = 03

    Bonne journée,

    Haut de page