Question en attente de réponse
Bonjour,
Je dispose d'une porte de box débordante équipée d'une motorisation GDK-4000.
Des intrus sont arrivés à plier le tablier de porte et passé par dessous.
Je souhaite donc installer 2 ventouses électromagnétiques de 300kg de force en pieds de porte, de part et d'autre.
Il faudrait donc que lorsque je lance l'ouverture de la porte depuis la télécommande, un signal (filaire de puis vos borniers) puisse interrompre l'alimentation des ventouses pour libérer leur emprise.
Tout ce qui est transformateur, temporisateur, ventouses et fixations est à peu prêt maitrisé pour moi.
En espérant que se soit possible, je souhaiterai avoir le schéma de cablage.
Merci par avance
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Hervé.
Voici une possibilité avec un récepteur double RTS une sortie commande moteur la deuxième sortie isolé contact sec.Voir FJ
Bonne bidouille..
http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garag...
Bonjour
vous pouvez aussi mettre un relais en parallèle du moteur, en alimentant vos electro-aimants via le contact a ouverture.
Ainsi vos electro-aimants seraient tout le temps alimentées sauf quand le moteurs sera en mouvement (ouverture ou fermeture)
Ce n'est pas ce