Chers utilisateurs,

Les perturbations sont désormais terminées.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous aviez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et des équipements associés.

L’équipe des Yellows  

Cette question a été résolue

Détecteur de mouvement de facade: commen,t réduire l'angle du faisceau de 90° à 45° ?

Pour pouvoir passer à proximité de la façade sans déclencher l'alarme il faudrait pouvoir réduire l'angle du faisceau qui est de 90°, soir en mettant le capteur perpendiculairement à la façade (0-45° en regard du mur et 45-90° en capture de mouvement. Y a t-il un problème potentiel à faire ce type de montage ?

christian P.
christian P.

christian P.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (4)

    80%

    80% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    christian P.
    christian P.

    christian P.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Quel moyen pour occulter les faisceaux au niveau de la lentille de Fresnel acceptant les Infra rouges :cache polycarbonate ?

    Haut de page