Détecteur de mouvement de facade: commen,t réduire l'angle du faisceau de 90° à 45° ?

Pour pouvoir passer à proximité de la façade sans déclencher l'alarme il faudrait pouvoir réduire l'angle du faisceau qui est de 90°, soir en mettant le capteur perpendiculairement à la façade (0-45° en regard du mur et 45-90° en capture de mouvement. Y a t-il un problème potentiel à faire ce type de montage ?

christian P.
christian P.

christian P.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question
    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Il n'y a aucun réglage possible.
    Le seul moyen d'agir consiste à occulter des faisceaux au niveau de la lentille de Fresnel.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (4)

    80%

    80% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    christian P.
    christian P.

    christian P.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Quel moyen pour occulter les faisceaux au niveau de la lentille de Fresnel acceptant les Infra rouges :cache polycarbonate ?

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Oui par exemple, ou n'importe quelle matière opaque, faites des essais.