Voila le tubage que j'ai prévu au niveau de mes piliers pour une motorisation Invisio.L'armoire de commande se trouvera dans le garage à une distance de 10m.Cela est-il correct ? Merci.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Beaux dessins, on voit que c'est étudié, par contre j'ai du mal à comprendre le choix du RTS alors que le même produit existe aussi en IO...
La longueur maximum autorisée pour les câbles reliant l’armoire de commande aux moteurs est de 20 m.
Bonjour Robert,
Je n'ai pas choisi le RTS, il est fourni avec mon portail. Ma question principale est : Quelle est la section de la gaine à sortir du pilier pour le passage du cable moteur ? Y-a-t'il un diametre mini ou maxi à respecter ?
Pour ce que est de la longeur des câbles, je suis à maxi 17m et j'ai prevu du cable 2x2.5 jusqu'à proximité des piliers.
Les gaines identifiées sur vos plans suffisent pour les câbles indiqués.
La règle est de n'utiliser les gaines qu'à 1/3 de leur capacité.
Section disponible :
Gaine 16mm = 30mm2 utilisable
Gaine 20mm = 52mm2 utilisable
Gaine 25mm = 88mm2 utilisable