On dirait un système de déverrouillage à câble, en cas de panne de secteur ou de motorisation.
Mais le GDK 3000 ne fonctionne pas avec ce principe de déplacement de chaîne...
Bonjour
Je n 'arrive plus à ouvrir le portail motorisé avec 2 télécommandes. en enlevant le boitier j 'ai pu remarquer que le voyant '' ON '' est éteind.
Bonjour,
Il faut contrôler la présence du courant secteur sur le boîtier aux bornes 17-18, et le serrage des vis.
Si le secteur est présent, le boîtier est défectueux, il faut...
Bonjour,
J'ai le même problème que beaucoup de possesseur de S200 II, avec l'usure des engrenages. (Moteur M1 qui patine et qui broute en sautant des dents)
Le satellite Noir...
Bonjour,
Avec une question pareille, on ne peut répondre que... parce que ...
Les mots sont gratuit dans ce forum, expliquez mieux votre problème ou demandez à votre vendeur...
L’éclairage de zone ne s’éteint plus automatiquement après la fin du
mouvement du portail. Il reste allumé indéfiniment. J'ai constaté que le port 13 a toujours du...
Bonjour,
Votre matériel est en limite fin de garantie.
Vous pouvez le faire réparer http://www.ebay.fr/itm/371449416948
Ou en acheter un neuf http://boutique.somfy...
Bonjour à tous, je dispose d'un sous sol avec une porte basculante, le soucis est qu'au niveau de l'armature d'ouverture de la porte, je dispose de toutes les évacuations de la...