Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

scénario radiateur ?

Bonjour,
Je reviens sur le sujet. Le scénario manuel programmé est le suivant :

Tous les jours de 9h00 à 17h00
Radiateur électrique
si température inférieure à 17°C
Alors radiateur électrique à 17h00

Tout fonctionne bien de 9h00 à 17h00 :-) Sauf qu'à la fin du scénario, le radiateur ne revient pas à la consigne initiale (13°C). Donc le processus de chauffage se prolonge tout le temps.
Ce n'est pas ce que je souhaitais. J'ai bien essayé de créer un nouveau scénario comme pour les volets (ouverture et fermeture) mais cela n'est pas possible. Il m'est indiqué que le nouveau scénario supprime le précédent !!!
Pouvez-vous me dire comment régler ce problème sachant qu'il faut bien sortir du scénario pour le relancer le lendemain, et que je ne tiens pas à le faire manuellement tous les jours ...
D'avance, merci.

Mac-Diver
Mac-Diver

Mac-Diver

Niveau
0
68 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Mac-Diver
    Mac-Diver

    Mac-Diver

    Niveau
    0
    68 / 100
    points

    Vous n'avez pas lu ma demande. Votre solution détruit le premier scénario. C'est indiqué dans ma demande....
    Je l’ai déjà fait et j’ai du tout réprimer.
    Cependant avec si, alors, en général il y a sinon. Ce n’est pas le cas dans votre application.
    Merc et bonne soirée

    Une précision, je suis un particulier comme vous. Je ne travaille pas pour Somfy.
    En domotique Grand Public vous ne trouverez jamais de Sinon pour éviter que l'utilisateur programme des boucles sans fin.

    Pour faire ce que vous voulez sans le Sinon et que ça puisse s'appliquer au calendrier journalier il vous faut 3 scénarios planifier
    Un qui va de 00h01 a 08h59
    Celui que vous avez fait de 09h a 17h
    Et un de 17h01 a 23h59.

    Chaque scénario appel le scénario manuel correspondant à votre besoin.

    C'est exactement ce qu'on fait sur un radiateur programmable.

    Mac-Diver
    Mac-Diver

    Mac-Diver

    Niveau
    0
    68 / 100
    points

    Ok et désolé pour la confusion
    Par contre, je ne peux pas créer plusieurs scénarios pour ce radiateur
    Dès que j en ajoute un il m’est indiqué que le précédent sera effacé
    Bonne journée