Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Comportement bizarre Thermostat programmable filaire contact sec ?

J'ai acheté hier votre Thermostat programmable filaire contact sec et je dois dire que son comportement me surprend quelque peu.
Pouvez-vous me préciser s'il est normal qu'ayant programmé une température en mode chauffage de 20°, ma chaudière se déclenche alors que la température affichée est de 20,3°.
Pouvez-vous me préciser s'il est normal qu'ayant programmé une température en mode chauffage de 20°, ma chaudière se déclenche pendant 2 minutes environ puis s'arrête alors que la température affichée n'est que de 19,4°?
Peut-on appeler un tel appareil thermostat? j'en doute.

gerard F.
gerard F.

gerard F.

Niveau
0
0 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Oui, c'est un thermostat, qui réalise même une régulation PID, d'où le fonctionnement décrit ainsi que le paramétrage des fonctions "avancées" à adapter à VOTRE installation.

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Philippe,

    Je vous informe qu'il existe des options de fonctionnement spécifiques qui peuvent êtres la cause des fonctionnement que vous obtenez :

    - La fonction Optimisation ("OPTI") qui permet lors du changement Confort et Éco programmé d'anticiper automatiquement la montée ou descente en température. Ce qui fait que les horaires programmés ne sont pas toujours respectés.

    - La fonction protection de la pompe ("POMPE") qui sert à éviter tout grippage du circulateur de la pompe en activant quelques minutes l'appareil sur lequel le thermostat est connecté toutes les 24h.

    -La fonction de régulation PID qui va apprendre à chauffer la maison en fonction de son inertie. Par exemple, le thermostat ne va pas à sa température de consigne et se coupe à 20,X°C plutôt que 21°C.

    Pour désactiver ces fonctions, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

    - Activation/Désactivation Fonction Optimisation :

    - Activation/Désactivation Fonction Pompe :

    - Activation/désactivation PID :

    Bonne journée,

    Haut de page