pilotage chauffe eau 3000W

bonjour, j'ai un compteur EDF recent avec relais HC/HP, mais un tableau electrique a part pour le chauffe eau tres eloigne, snas possibilite de faire passer les fils de pilotage du relais.
et pas de contacteur HC/HP en place

d'apres certains messages du forum, je pourrais piloter directement mon chauffe-eau via une Tahoma et des relais, mais ce n'est pas tres clair (zen tout cas pour moi)

Est ce que c'est possible, et si oui que faut il mettre en place relais Somfy, Tahoma ? dois je quand meme avoir un contacteur HC/HP sur le tableau?
Et si dans la foulee il y avait un schema de cablage, ce serait le bonheur !

Merci d'avance pour votre aide
Francois

Francois M.
Francois M.

Francois M.

Niveau
0
22 / 100
points
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    92290
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    257 avenue Division Leclerc
    Ville:
    Châtenay-Malabry
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Activité professionnelle:
    Ingénieur en courants faibles

    Bonjour,
    Di-o n'est pas compatible Tahoma, il suffit d'utiliser le même genre de module mais avec un protocole compris par Tahoma, en l'occurrence vous avez un module contact sec en Z-Wave.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (2)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    92290
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    257 avenue Division Leclerc
    Ville:
    Châtenay-Malabry
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Activité professionnelle:
    Ingénieur en courants faibles

    Bonjour,
    Si vous n'avez pas de relais HP/HC pour commuter automatiquement votre production d'ECS, vous pouvez utiliser un programmateur horaire de Tahoma qui pilotera un récepteur On/off.
    Attention à la puissance minimale nécessaire pour votre ballon de 3000W.

    Francois M.
    Francois M.

    Francois M.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour, merci pour cette premiere reponse.
    Vous auriez plus de precisions ?
    un recepteur On/Off pourrait piloter un contacteur qui alimenterait le chauffe eau comme dans ce schema joint ?
    Y a t il un modele particulier a utiliser ?

    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    92290
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    257 avenue Division Leclerc
    Ville:
    Châtenay-Malabry
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Activité professionnelle:
    Ingénieur en courants faibles

    Si votre récepteur peut commuter 3000W vous n'aurez pas besoin de contacteur.
    Si vous voulez piloter un contacteur, vous avez plus de choix dans le récepteur.

    Arnaud D.
    Arnaud D.

    Arnaud D.

    Niveau
    2
    1413 / 2000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour à tous,

    Pour ma part j'utilise actuellement un contact SEC ON/OFF DIO pour piloter mon chauffe eau, (voici le shama de câblage en pièce jointe)

    Le but n'est pas de forcé le chauffe eau sur ON ou OFF mais de désactiver la mise en route en heure creuse, pratique pour les vacances... je peux désactiver le chauffe eau.. et le reactivé pour que mon eau chauffe en HC...

    Je me pose donc la question, quel genre de contact puis je utiliser afin de piloter celui ci par ma box Tahoma ? ; Merci :)

    Vu que le contact ne sert que pour alimenter la bobine du relai, j'imagine que je n'ai pas besoin d'une grande puissance... car je ne pilote pas le chauffe eau directement.

    Merci pour vos retours

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2020 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique