Cette question a été résolue
Mon okidokeys fonctionnait très bien pour un certain nombre de jours. Mais tout d'un coup la nuit dernière il a commencé à émettre un carillon toutes les 30 secondes.
Le carillon a 4 tons distincts de même longueur. Si je devais deviner, il devine que cela ressemble à Re, Fa, Do, Mi. J'ai remplacé les piles, il fait toujours le carillon. J'ai synchronisé la serrure avec l'application android et fait toujours le carillon. J'ai regardé un journal des activités et il n'y a rien précisé qui s'est passé la nuit dernière pour justifier le carillon.
C'est très frustrant, j'ai tiré les batteries, car il sonne juste toutes les 30 secondes sans faute.
Merci d'avance.
Bonjour Raymond,
Pouvez-vous me confirmer que ce n'est pas un Ding Dong que vous avez.
Si vous enlevez les piles du Reader avez-vous toujours le carillon?
Enfin, il faudrait faire la remise à zéro de la serrure plutôt que la synchronisation.
Bonne journée.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour Raymond,
Bien étrange cette musique sur Okidokeys.
Il faudra patienter sur ce post, pour en savoir + sur ce type de problème.
Un Yellow vous répondra.
Je vie au Canada. Le problème a commencé avec le temps froid. Avant votre suivi, j'avais remarqué que le lecteur de puce installé à lexterieur flashait bleu à l'occasion. J'ai démonté l'unité et je l'ai rentré pour changer les piles.
Une fois les pilles changé le problème semblait disparu. SAUF... quand j'ai remis l'unité à l'exterieur (températur de -21C), après quelques minutes le carillion a 4 ton a recommencé à tout les 30 secondes...
Je constate quand les pilles son trop foides elle ne fournis pas assé de puissance, et ceci cause le problème...
Si c'est le cas, le lecteur ("Reader") a puce ne peut pas servir dans des régions où les hivers sont trop foide...
C'était le premier hivers de son installation... Il serait peut-être nécessaire d'indiquer le barem de température dans laquel le READER peu être utilisé...
Espérément ceci pourra servir à la communité.
Merci quand même pour votre temps.
Visiblement dans votre cas, la marge de température est effectivement dépasser.
Ce n'est pas ce