Cette question a été résolue
Bonjour
J ai depuis 2011 une centrale protexiom j ai depuis trois jours un souci des la mise en activation de l alarme celle ci se déclenche immédiatement
J ai changé les piles, j'ai réinitialisé la centrale transmetteur, j ai débranché un à un les trois détecteurs de mouvement et les deux capteurs d ouverture de porte rien n'y fait.
A noter que je ne reçois pas d appel de déclenchement et que je n arrive pas à me connecter par l adresse IP, dois je en déduire que ma centrale à rendu l âme?
Merci d'avance pour votre aide
Bonnejournée
Laurent
Bonjour,
Le déclenchement immédiat du système ne peut être causé que par une auto protection défectueuse.
Il faut:
Vérifiez que chaque élément (D.O et D.M) ait bien le switch anti ouverture en appui sur le capot.
Vérifiez de même aux sirènes et à la centrale.
Vérifiez sur les sirènes et centrale que le switch anti arrachement soit bien appliqué à la paroi sur laquelle elles sont fixées.
Au besoin retendez un peu les languettes.
Pour trouver le responsable:
Ouvrez chaque élément avec alarme sur Off, chaque ouverture doit déclencher le système.
L'ouverture qui ne déclenchera pas le système sera l'élément douteux.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
un anonyme a répondu
Laurent a posé une nouvelle question